georgiMSdOS Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 в квартире сделано зануление, живу на первом этаже, сам вопрос - насколько такое решение безопасно для пользователя и техники, допустимо ли такое в реалиях квартирной проводки когда ноль и есть заземление использовать планируется для аудиоаппаратуры 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 22 минуты назад, georgiMSdOS сказал: использовать планируется для аудиоаппаратуры На этом все можно закончить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Андрей Беклемешев Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Нулевой провод нельзя использовать в роли заземления. Он является общим возвратным проводом трех фаз подаваемых в дом и напряжение на этом проводе не равно нулю, а зависит от равномерности нагрузки фаз и расстояния до трансформатора. Заземление специально обустроенный контур заземления в виде забитых в землю заземлителей штырей сваренных шиной определенного сечения. Проверенный электро лабораторией на сопротивление относительно земли порядка 4 ом. При замыкании в доме одной из фаз на ноль бывают случаи отгорания нуля, что приводит к появлению второй фазы на нулевом проводе и в следствии у вас в розетке появится 380 вольт вместо 220 вольт и прощай аппаратура. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
georgiMSdOS Опубликовано 1 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 4 минуты назад, Андрей Беклемешев сказал: Нулевой провод нельзя использовать в роли заземления. Он является общим возвратным проводом трех фаз подаваемых в дом и напряжение на этом проводе не равно нулю, а зависит от равномерности нагрузки фаз и расстояния до трансформатора. Заземление специально обустроенный контур заземления в виде забитых в землю заземлителей штырей сваренных шиной определенного сечения. Проверенный электро лабораторией на сопротивление относительно земли порядка 4 ом. При замыкании в доме одной из фаз на ноль бывают случаи отгорания нуля, что приводит к появлению второй фазы на нулевом проводе и в следствии у вас в розетке появится 380 вольт вместо 220 вольт и прощай аппаратура. То что зануление не безопасно я знаю, ничего с этим поделать не могу, поэтому спрашиваю что может пойти не так если оборудование заземлено отдельно, вне сети 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 я полагаю, если вам нужно защитное зануление, то прокатит 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 1 час назад, georgiMSdOS сказал: что может пойти не так если оборудование заземлено отдельно, вне сети обрыв рабочей нейтрали и у тебя на заземлении фаза. большая нагрузка на нейтраль и у тебя разность потенциалов между заземлением и нейтралью если коротко пока на ВРУ (вводное распределительное устройство) дома не будет штатного разделения на TN-C-S сеть , о всяких левых заземлениях можешь забыть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 1 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Ясно, будем думать о переезде 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivani-2a Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Это "повод" для жены? Давно пора! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Если это все чисто ради аудио, то не страдай херней. Заземление никак не влияет на звук. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Случай из моего давнего опыта, ещё в самом начале моей карьеры электриком ЖКХ: Пятиэтажка, 50-60 годов, проводка алюминиевая, соответственно ровня дому. В квартире на 3-ем этаже ремонт а-ля "эвропэйский", просят поставить вместо вводных пробок в подъезде автомат, мол уже всё купили, их электрик боится лезть в щиток. Прихожу, новый трёхжильный вводной провод уже в подъезде, дают двухполюсный автомат. Ну мне то что, молодой, зелёный: пробки выкинул, провода завёл на автомат, а земляную жилу куда? Естественно на "орех", который, к слову сказать, уже был кем-то установлен до меня на разрыве нолевого стояка. Через недели две звонят хозяева: мол газовщик не может заменить плиту на новую, так как газовый шланг горячий при отключенном электричестве! Я оторопел "как так?", прибегаю, действительно: вводной автомат выключен, а газовый шланг уже краснеет. Вобщем, болты в старом "орехе" не выдержали, сорвалась резьба, "орех" ослаб, и отгорел приходящий снизу ноль аккурат под тем самым злополучным "орехом". И стали 3 верхних этажа "тянуть" ноль из единственного возможного места: из газовой трубы дома через газовый шланг и земляной провод на нуле... Вот тогда то я и узнал про диэлектрик на газовом шланге, про заземление занулением, и про то, что чуть не отправился наблюдать небо в клеточку... 2 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 11 часов назад, georgiMSdOS сказал: живу на первом этаже При сильном желании можно и самостоятельно сделать индивидуальное заземление. Если под окном есть свободная от асфальта земля. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forbidden11 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 14 часов назад, Андрей Беклемешев сказал: и в следствии у вас в розетке появится 380 вольт вместо 220 вольт и прощай аппаратура. И что еще хуже, на корпусе аппаратуры может появится фаза. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 9 часов назад, Dr. West сказал: При сильном желании можно и самостоятельно сделать индивидуальное заземление. Если под окном есть свободная от асфальта земля. @Dr. West не вводите ТС в заблуждение, применять отдельное заземление в сетях с глухозаземленой нейтралью без присоединения к нейтрали категорически запрещено. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 А как же система ТТ? 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step5562 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Всем привет!@Dr. West абсолютно прав, это я могу сказать как профессиональный электрик. Такая схема максимально эффективна на коттеджном или дачном участке. Тогда все корпуса электроприборов посажены на отдельную шину, соединённую только со своей землёй. Потребитель максимально защищён.В городе её реализовать можно, но либо на 1-2 х этажах, либо в новостройках, где в этажных щитках сделана отдельная шина и заземлены даже трубы водоснабжения(главное чтобы какой-нибудь "умелец" туда что-нибудь не посадил!). А чтобы при обрыве ноля не случилась неприятность, на входе, после счётчика, ставят реле контроля фаз, которое обесточит потребителя либо при обрыве ноля, либо при значительном перекосе фаз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Step5562, живу на первом этаже, трубы пластиковые(по крайней мере у счастливых обладателей служебных квартир, хотя даже их квартирами назвать нельзя, т.к. по сути дом - бывшее общежитие) и если ставить реле, то делать это через ЖЭК... хотя к нам контроллёр не ходит, в квартирный щиток никто другой не лезет смотреть показания, отрубил вводной автомат и вперёд, правда все равно немного опасно 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 @georgiMSdOS Если живете на 1-м этаже, то вопрос с личным заземлением у Вас, как бы, сам собой напрашивается. К тому-же с современными технологиями не обязательно мастерить контур, достаточно забить один электрод на метров 5-10 вглубь, можно прямо возле дома и причем через асфальт. Для этого даже готовые комплекты продаются. Далее соединяете с индивидуальным заземлением все необходимое оборудование, то есть переходите от долбаной советской системы заземления TN-C на TT и обязательно в квартире ставите УЗО (дифавтомат), поскольку согласно ПУЭ это есть основной вид защиты при таком заземлении. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 01.09.2020 в 18:28, Андрей Беклемешев сказал: Нулевой провод нельзя использовать в роли заземления Почитайте в ПУЭ что такое TN-C система и как она устроена, особенно что касается PEN проводника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 2 часа назад, alex123al97 сказал: @georgiMSdOS Если живете на 1-м этаже, то вопрос с личным заземлением у Вас, как бы, сам собой напрашивается. К тому-же с современными технологиями не обязательно мастерить контур, достаточно забить один электрод на метров 5-10 вглубь, можно прямо возле дома и причем через асфальт. Для этого даже готовые комплекты продаются. Далее соединяете с индивидуальным заземлением все необходимое оборудование, то есть переходите от долбаной советской системы заземления TN-C на TT и обязательно в квартире ставите УЗО (дифавтомат), поскольку согласно ПУЭ это есть основной вид защиты при таком заземлении. звучит заманчиво, но квартира не моя, даже переделывать щиток - титаническая работа, если делать то заново и по уму, да и топят 3-5 раз в год, не хочу уже вливать деньги в этот тараканник)) 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Только что, georgiMSdOS сказал: не хочу уже вливать деньги в этот тараканник А зачем тогда тему создавали? ))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiMSdOS Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 (изменено) тему создавал чтоб узнать возможно ли такое и как реализовать, но сейчас понял что проще переехать чем здесь огород городить: все заходит в тупик: чтоб это заземление было безопасным нужно УЗО, чтобы поставить УЗО надо перебрать щиток, если перебирать щиток то полностью переделывать проводку в квартире, переделывать не рационально т.к. квартира не моя... и чтоб оно за спасибо досталось другим спецам? нет уж! я не африканский принц! P.S. напомню что квартира служебная, и когда выселюсь - заселятся другие работники Изменено 9 октября, 2020 пользователем georgiMSdOS 0 намеков не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 09.10.2020 в 17:59, alex123al97 сказал: на TT и обязательно в квартире ставите УЗО... Я бы добавил, что для максимальной безопасности оно (УЗО) должно быть электромеханическим, т. е. не требующим питания, а таким, которое будет срабатывать на дифф. ток даже при обрыве нуля перед УЗО. PS. Вопрос к тем, кто сталкивался: существуют ли электромеханические дифавтоматы, которые срабатывают исключительно на ток утечки, независимо от напряжения в сети (например, при отсутствии нуля перед "дифом")? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex123al97 Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 16 часов назад, СКУПОЙ сказал: электромеханические дифавтоматы Существуют. К примеру Eaton HNB-C10/1N/003 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.