Falanger Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Срывается в "самовозбуждение". Без цепочки ООС вообще лучше не пробовать запускать , чревато вылетом ключиков. А у тебя как-то работало. Что даёт предположить , что твоя МС "вялая" в сравнении с ЛМкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 я и без ООС запускал(с лампой 500 ватт). выбросов нету, но блин иногда посвистывает, иногда пила вместо стабильного анпряжения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Гость Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Подскажите, мощность 15 Ватт при холостом ходе блока питания - это нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falanger Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Денис , чем и где замерял ? 15 Ватт в тепло , это довольно ощутимая мощность , почти что паяльник в корпусе , представь себе это и попробуй "найди 15 Ватт" в своём ИИП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Замерял амперметром последовательно входу 220 , ток 0,066 А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Правда в сети у меня почти 250 вольт. Убрал резистор на выходе 2000 Ом то, ток упал до ,041 А, минус 250 Ом резистор на выходе дежурного питания 14,8/250=0,052 А =0,8 Вт ну от силы 9 Вт получается. Снабберы все холодные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Потери в магнитопроводе СТ , в его рассчёте есть такой пунктик ; потери на ключиках ; дежурка ; потери в обвязке схемы и так далее. Вот и набегает в сумме ~9 ватт ХХ . Хотя , логичнее было сделать замер после сетевого моста , по постоянке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 У меня 7вт. При этом маслает вентилятор и светится индикация. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 (изменено) На первом блоке, что собирал такого же типа 6 Вт , но там как в схеме первоисточника нет схемы LM358. По постоянке не хочется блок ковырять. Изменено 10 июня, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Я свои на ХХ не измерял т.к. эл.счётчик на их ХХ не реагировал и мне этого было достаточно. Сейчас пассивный по охл. ИИП круглосуточно , в течение уже 3-ёх лет питает трансивер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Я не боюсь что будет типа счётчик гонять. Просто интересно, есть ли такая отбраковка по току холостого хода для ИП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Наверное есть , там где энергопотребление гипер актуально. И даже по массе и размеру , например в БРЭО ракет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 ну вот, поменял lm324 на две lm358. ничего не поменялось, как были выбросы так и остались. lm358 у меня 4 штуки, две одного производителя, две другого, никакой разницы. шунт у меня расположен после выходной ёмкости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Ради эксперемента , поставь (навесом подпаяй) ёмкость после шунта , раза в три побольше чем сейчас до шунта. Не беспокойся , пшика не будет , ток заряда доп.ёмкости будет ограничивать шунт т.к. она попадает под его измерение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 не совсем понимаю что мне это должно дать, выбросы при включении и при выходе из кз, как на выбросы будет влиять положение шунта относительно ёмкости? измерение напряжения(ну точка в которой ОУ следит за напряжением) прямо там где припаяны выходные провода(на фотке там ещё синенький проводок припаян и щуп зацеплен), и мне почему то кажется как шунт не двигай, ничего не поменяется пс: у меня 5 тыщ мкФ, и ещё 15 тыщ не особо то я и припаяю туда, проще перенести существующие конденсаторы. может попозже и попробую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Тебе простое предложил - попросту ничего , ничего ... ещё раз по русски напишу , ничего в своём ИИПе не выпаиваешь. На выход сажаешь ёмкостнную нагрузку , что у тебя есть - 5000 мкФ или 15000 мкФ. И на этом выходе , опять по русски напишу , на э-том выходе , следишь за этим "выбегом". Понял ??? А вообще , проблема из разряда когда коту делать нефиг , он яйки лижет. КЗ , это не рядовой случай. Вот если выбег у тебя случался после каждой нормальной нагрузки , тогда дело другое. Ты всё же попробуй , поэксперементируй. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inter512 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Наконец-то появилось достаточно времени и возможность заниматься тем чем нравится и перво-наперво решил сделать паяльную станцию. Но просто паяльная станция не интересно, хочется ещё и регулируемый блок питания в неё. В принципе подзадача аналогичная рассматриваемой в данной ветке. В качестве импульсного стабилизатора буду использовать LM2596S (дёшево и сердито), для индикации – вольт/амперметр цифровой трёхразрядный со встроенным шунтом. И, самая главная часть, ИИП на ТОР249. По моим прикидкам мне необходимы следующие напряжения: 40В 2,5А – для импульсного стабилизатора 24В 2А – для канала паяльника 14В 0,5А – канал фена (вентилятор, +5В для контроллера сформирую на 7805, токи там не большие) Для себя я уже наметил направление действий: 1. Рассчитать в PIexpert (9.0.3.3) параметры схемы. Трансформатор из компьютерного БП естественно. Изначально сердечника такого там нет, а в программе Старичка есть (спасибо ему), срисовал оттуда. В результате имею схему, по которой сразу возникли вопросы: -Дроссель фильтра питания L1 6mH, самый маленький из имеющихся 12 mH, можно ли использовать? -VR1 на 180V, а у меня только на 200V, пойдёт? - R14 собираюсь заменить на подстроечный 100к для точной подстройки напряжения, перед включением установлю примерно в расчётное положение. Буду благодарен за конструктивную критику. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) В 09.06.2018 в 21:58, Denisdenis сказал: мощность 15 Ватт при холостом ходе блока питания CLC-фильтр по входу 220В есть? Какие емкости? Он вполне может гонять реактивку туда-сюда. Перемножив ток на напряжение, получили полную мощность вместе с реактивной составляющей. Это не соответствует тепловыделению в блоке питания. Если без фильтра ток хх стал намного меньше, то не беспокойтесь. Счетчик ничего не накрутит. В одном из моих ИИП, потребление от сети на хх около 50мА, что соответствует 0,05*220=11В*А. При этом ничего не греется. Изменено 13 июня, 2018 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Да по входу стоит CLC фильтр, ёмкость конденсаторов 0,22 мкФ. У меня тоже ничего не греется в блоке на холостом ходу. Спасибо. Хочу похвастаться готовым устройством. Теперь у меня есть ЗУ 5 ампер, для моего скутера!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 barri, на своём блоке тоже заметил бросок напряжения в 1 В при снятии нагрузки. У меня стоит LM358 и обвязка её по умолчанию как в схеме. Может это особенность схемы такая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barri Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 спасибо, а то я уже было подумал что это я такой неудачник. у меня нету выброса напряжения если оборвать цепь ООС, но тогда нестабильно работает стабилизация напряжения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) 1 час назад, Denisdenis сказал: Хочу похвастаться готовым устройством. Теперь у меня есть ЗУ 5 ампер, для моего скутера!!! Мне показалось или всамделе дутый конденсатор? Изменено 13 июня, 2018 пользователем FOLKSDOICH 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Нет,просто лак так выглядит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Когда конденсаторы стоят после шунта , то после КЗ , когда они разряжены , при их зарядке ток заряда будет ограничивать шунт , а это возможно сделает переходный процесс между ограничениями более мягче , без ступеньки. У меня всегда ёмкости стоят после шунта и не замечал ступеньку выбега напряжения после снятия КЗ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Ещё не много о мощности. Умножил ток и напряжение на выходе- получил 290 Вт, потом под этой же нагрузкой замерил ток на входе блока питания, умножил его на напряжение 230*1,320=303 Вт Теперь по числам можно вычислить КПД преобразователя? т.е. 290/303*100=95 % ? Правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться