Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

на заводе в цеху установлена система видеонаблюдения с видеорегистратором Tigris TGS-108AH. были куплены 4 камеры, камеры запитались от РИП-12, а регистратор от штатного блока питания. РИП-12 висел на металлическом щите, заземлен. камеры на бетонных балках.

проработало все это дело 2 недели и потухло. осмотр показал, что сгорел видеорегистратор, жесткий диск, мышка. блок питания от регистратора,  все камеры живы и монитор жив. в гарантии отказали , купили такой же. поставили, проработало три недели и та же схема - сгорел регистратор, жесткий диск, РИП-12. все остальное живое. сейчас в данный момент поставлен старый временный регистратор запитанный от блока питания компьютера и камеры запитаны туда же, все работает четко уже месяц.  подскажите в чем может быть причина выхода из строя видеорегистраторов? сам грешу на то что РИП-12 висел на металл щите, который представляет собой стену помещения, на котором и розетки и наводки наверняка. но РИП не был подключен к регистратору а только к камерам, и камеры живы по сей день.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Пляшут всегда от блока питания и замеров напряжений....:blink:

Как Вы представляете Вам помогут.....?  --- будут гадать на стеклянном шаре....?

47 минут назад, shapesh1fter сказал:

осмотр показал, что сгорел видеорегистратор, жесткий диск, мышка. блок питания

Как мышка сгорела ....?:huh:

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

2 hours ago, shapesh1fter said:

видеорегистратор, жесткий диск, мышка. блок питания от регистратора, 

Значит на выходе бп поднялось напряжение (как минимум по +5в), а потом все остальное. Первое предложение - не брать видеорегистратор этой фирмы (у них херовые бп - мое предположение). Второе - взять регистратор другой фирмы и защитить его по входу питания от скачков - реле напряжения, фильтр, варистор.

В тех, что сгорели - провести анализ, что именно (и как) сгорело в бп.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

 

Может в этом "беда" ?

2 часа назад, shapesh1fter сказал:

камеры на бетонных балках.

Камеры с ни в коем случае не должны корпусом контактировать с металлоконструкциями здания.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, fant сказал:

"беда" ?

в стандартной жмотности -  как во всех странах.

Купили - гавно, монтаж - пожлобились - доверили местным сантехникам-элеХтрикам, результат - горит ... и никому не предъявишь ... теперь - ищут крайнего - опять же на шару через форум :)

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сейчас все работает по тем же проводам, камеры висят где висели. одно различие с прошлой системой. регистратор старый фирмы камерон и он запитан от блока питания компа и стоит это все дело на столе. грешим на то что РИП-12 был прикручен к металлическому щиту.  думаем что происходят какие-то скачки напряжения по щиту на котором висел РИП. от него пошло на камеры и вернулось к регистратору по сигнальному кабелю. это объясняет, что выжил штатный блок питания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, KRAB сказал:

Купили - гавно,

Сейчас реги клепают все, кому не лень. Есть же проверенные производители.

38 минут назад, KRAB сказал:

монтаж - пожлобились - доверили местным сантехникам-элеХтрикам

Ну, честно говоря, с высоты 20 летней практики :new_russian:, ничего сложного, но некоторые моменты надо знать и выполнять.

Вот в этот момент

5 часов назад, shapesh1fter сказал:

проработало все это дело 2 недели и потухло......

купили такой же. поставили, проработало три недели и та же схема...

надо было задуматься, даже при первой "аварии". Ибо просто так в таком "объёме"  техника не гибнет.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, shapesh1fter сказал:

на заводе в цеху установлена система видеонаблюдения...

Возможно рабочие не согласны с подглядыванием.:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, fant сказал:

Сейчас реги клепают все, кому не лень. Есть же проверенные производители.

Ну, честно говоря, с высоты 20 летней практики :new_russian:, ничего сложного, но некоторые моменты надо знать и выполнять.

Вот в этот момент

надо было задуматься, даже при первой "аварии". Ибо просто так в таком "объёме"  техника не гибнет.

почему то в магазине посоветовали Tigris вот и взяли. причем после первого раза когда сгорел регистратор нам в магазине его поменяли, а потом спустя два дня позвонили и сказали, что случай оказывается не гарантийный и новый регистратор надо оплатить. пока оплачивала бухгалтерия сгорел второй. при первой замене никто не подумал, что проблема может крыться в неправильной установке, а не в качестве устройства. даже продавец об этом не подумал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А интересно , что может защитить регистратор от касания электрошокера (80КВ) к проводу хоть питания , хоть сигнала?! Только укладывать в металлические трубы или использовать радио канал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, dkg10 сказал:

А интересно

...., - а телевизор от удара топором сломается.

Только что, dkg10 сказал:

Только укладывать в металлические трубы

..... - ножовка для этого есть 

Только что, dkg10 сказал:

или использовать радио канал.

... глушилки применить, - а лучше молотком по регистратору.... или по голове.

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата

..... - ножовка для этого есть 

Цитата

...., - а телевизор от удара топором сломается.

А чо вы ерничаете? Когда по цеху побегаете с такими "непонятными" поломками тогда, наверное и поймете

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Было такое, регистраторы разные, погибло 2 шт. Наличие большой длинны проводов до камер и плохое заземление в розетке делали свое дело дважды. Решение было простое, прям на заднюю стенку регистратора на болт прикрутил провод заземления 8 кв. и до шины земли дотянул.  больше проблем не было.  Работает уже больше 2 лет.  Еще бы порекомендовал запитать и камеры и сам регистратор от одного бп помощнее,  чтоб земли были общие.

Изменено пользователем losyara

Денег нет, но вы держитесь за намордники.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата

Камеры с ни в коем случае не должны корпусом контактировать с металлоконструкциями здания.

И при этом некоторые камеры требуют заземления корпуса для корректной работы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, losyara сказал:

на болт прикрутил провод заземления 8 кв. и до шины земли дотянул

запас приличный....:D хотя  = кто  ж тут поймет ....:huh:

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

45 минут назад, BARS_ сказал:

Этот самый штатный БП имеет заземление?

Была похожая болезнь с системами ВР.

Отвёрточная сборка, все внутренности прикручены саморезами к  покрашеным корпусам, где "продавило" краску, где нет, где продавило но не очень...Дублирующую внутрикорпусную  земляную развязку не проложили ввиду экономии...

При монтаже, видимо  использовали самый "бюджетный" кабель (с осыпающимся экраном),  расстояния длинные (сотни метров), наводки  дикие -  силовое частотное управление - сплошь и рядом ....

Тонкости монтажа оставим на совести эксплуатирующей организации (если ремонтируют своими силами, походу своими силами и монтировали)...

....

Совокупность этих условий и рождает всеобъемлющий геморой.

 Решение:  Предэксплутационная проверка видеорегистраторов: перепротяжка, дублирование "Общеей земли", и заземления. Использовали специальный кабель ( 2-а провода питания + коаксиал видеосигнала, под общим экраном ) поскольку, в моём случае,  видеорегистрация временная - на время строительства скважины... Использование хороших БП....

Особых проблем нет уже года 4

С уважением, Сергей

 

 

 

Изменено пользователем Sukhanov
ашипки

Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вывод такой. регистратор подвергся воздействию высокого наводящего напряжения на сигнальный кабель видеовхода. Высоковольтный разряд привел к полному выгоранию видеоконтроллеров и цепей процессоров. Ремонтировать регистраторы не вариант. РИП отремонтировал. Электрики получат люлей. А заземлять по новой, по уму перед установкой нового регистратора. И камеры и РИПы в будущем вешать только на какую нибудь доску. Провода вроде и так уложены в обход высоковольтных.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, dkg10 сказал:

И при этом некоторые камеры требуют заземления корпуса для корректной работы

Правильно. Но в одной точке. В той, где заземлён регистратор. В противном случае, на приличном удалении камеры от регистратора и заземлении устройств в месте установки, попадёте  на такую разность потенциалов по земле, что нормального изображения получить не удастся. 

7 часов назад, losyara сказал:

Еще бы порекомендовал запитать и камеры и сам регистратор от одного бп помощнее,  чтоб земли были общие.

Желательно, но совсем не обязательно.  Земли у устройств и так будут общие, т.к. "замыкаются" через регистратор. А БП ставить так, как удобно. 

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, shapesh1fter сказал:

вывод такой. регистратор подвергся воздействию высокого наводящего напряжения на сигнальный кабель видеовхода. Высоковольтный разряд привел к полному выгоранию видеоконтроллеров и цепей процессоров. Ремонтировать регистраторы не вариант. РИП отремонтировал. Электрики получат люлей. А заземлять по новой, по уму перед установкой нового регистратора. И камеры и РИПы в будущем вешать только на какую нибудь доску. Провода вроде и так уложены в обход высоковольтных.

А ещё посмотрите не идет ли где проводка по наружке. Оказывается, капли дождя могут добавлять потенциал до 3 КВ на оболочке, что может привести к "сюрпризу". Для того, чтобы  этого избежать сигналку следует снаружи  гнать экранированным проводом (и экран заземлить), ну или в гофру загнать , на худой конец....  

Цитата

Высоковольтный разряд привел к полному выгоранию видеоконтроллеров и цепей процессоров

В камерах, да и  во внешних усилителях имеются защитные диоды. Имеет смысл их проверить на работоспособность. А гальванической развязки ни там ни там ни у видеорегистраторов нет (и это проблема)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Я делаю ставку на контакты NC реле запуска и NO реле торможения. Тем более они такие хлипенькие.
    • Раз смогли срисовать схему "силы", то и решить проблему для вас вряд ли сложно будет... Проверьте емкость и ЭПС C-20мкФ и сопротивление контактов этих двух реле в on/off
    • Как? Вы ж никакой информации для работы мозга не дали. Ну, что-то собрали, как-то подключили, подаёте 220 на схему с незапаянным трансформатором, лампочка моргает, защита не срабатывает... Единственный вариант - вас отодвинуть и посмотреть, что там происходит. Но вы даже где обитаете не указали... Единственное, что можно вытянуть из вашего текста: Как может работать микросхема, если у неё замкнуто питание? Перед подачей 220 вы эту перемычку сняли?  
    • Если тут нет необходимой инфы, на это можно забить. Вот если он отвечает на АТ несколькими строками, то стоит разбирать на лету (во время приема) из кольцевого буфера.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...