Победил!

Этот контроллер любит большую индуктивность рассеяния.

Но отказался работать с внешней.

Изменено пользователем drmodd

Sapienti sat

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

@drmodd Уже победил) Тут как я понимаю всё подозрение падает на автоматику, которая сама что то там выбирает? Лучше наверное всё таки такие микрухи, где все параметры выбираются вручную)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В 10.04.2023 в 10:25, drmodd сказал:

И вроде есть эксель для этой микры

На официальном сайте помогалки с ходу не видать:unsure:.

Скорее всего не большая индуктивность помогла, а соотношение Lr и Lm было выбрано не оптимально, в предварительных расчетах на добротность =0,3 ориентир на таких контроллерах

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

12 часов назад, Serg76 сказал:

На официальном сайте помогалки с ходу не видать:unsure:.

 

Вот она.

Вопрос, почему отказался работать с внешней индуктивностью? От места зависит? У меня после транса, перед резонансным кондером.

Sapienti sat

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

40 минут назад, drmodd сказал:

Вот она

Первый раз вижу, что бы расчетные ячейки в подобных документах были не заблокированы, это и хорошо конечно же.

44 минуты назад, drmodd сказал:

отказался работать с внешней индуктивностью

Если схема в первичке обычная и резонансный Cr выбран одним радиоэлементом, то и разницы при последовательном соединении нет. Как был изготовлен СТ, ток Lm был зазором обеспечен?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сердечник PQ3230, AL630

Я мотал не разделяя обмотки, только сдвигая, максимальная Lr была 20 микрогенри.

Добавлял от 10 до 40 внешним индуктором, не заводилось

Завелось нормально только на трансе с разделенными перегородкой обмотками и Lr больше  70

Изменено пользователем drmodd

Sapienti sat

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, Serg76 сказал:

Т.е. заработало только при правильном соотношении Lr и Lm?

Ага.

 

35 температура транзисторов в БП, до 92 греются транзисторы усилителя.

photo1681290334 (2).jpeg

photo1681290334.jpeg

photo1681290334 (4).jpeg

photo1681290334 (3).jpeg

Да, это при выходной мощности около 100 ватт на 4 ома.

19 часов назад, dark446 сказал:

 что там по КПД, пульсациям

Чуть позже займусь и этим.

Sapienti sat

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Здравствуйте, люди добрые. Помогите, кто как сможет.

Собираю LLC на FAN7621, точнее уже собрал.

Контроллер питается от отдельного источника. На  силовую часть подаю напряжение с ЛАТРа. 

 

Проблема в следующем - при постепенном повышении сетевого напряжения до 150-160В ЧИМ уходит в защиту. Вот осциллка между 9 ногой и землёй (зелёная, жёлтая это ТТ)

IMG_20230428_184046.thumb.jpg.dd964968368f1c21059b6c95e522a243.jpg

Если кто делал на таком - что не так?  Мне думается защита срабатывает из-за выбросов, а вот из за чего они не совсем понято.

Схема обвеса

IMG_20230428_184727.thumb.jpg.7c1ea6a645a31a937862409fe793aff2.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, grach сказал:

Мне думается защита срабатывает из-за выбросов

Наличие режима ПНН проверяли? Это когда смотрят напряжение на затворе и на стоке транзистора.

Земля источника питания контроллера куда подключёна, как у вас на схеме или как в даташите? 

Изменено пользователем sanek_vol
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Необходимо установить Y конденсатор, он у вас не нарисован на примитивной схеме.

2. Необходимо установить снаббер (R + C) на каждый выходной диод.

Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, sanek_vol сказал:

Наличие режима ПНН проверяли? Это когда смотрят напряжение на затворе и на стоке транзистора.

Вот так вот, на 10кГц выше резонансной.Желтый исток\затвор, зел. исток\сток

photo-1682702622498.thumb.jpg.888ffc02e0bc9c5d9b6cdbe9ca6dcc7f.jpg

30 минут назад, sanek_vol сказал:

Земля источника питания контроллера куда подключёна

Во, с землёй похоже ошибся. Сейчас питание контроллера на выводах 12-16.

И получается, что земля контроллера,  с горячей землёй соединена через R25.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@sanek_vol Землю поправил как на схеме. Выбросы не пропали.

Но в защиту ушел уже при 180 сетевом, и только минут через 10.

Увеличить номинал R24?

Да и схему надо полную нарисовать, вопросов будет много.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, grach сказал:

Увеличить номинал R24?

От выбросов это не спасёт) Вы напряжение сетевое увеличиваете при полной нагрузке? 

А на верхнем транзисторе так же ПНН есть при выбросах? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, sanek_vol сказал:

Вы напряжение сетевое увеличиваете при полной нагрузке? 

Да. ЛАТРом, постепенно. Попутно отслеживая, что греться начинает.

17 часов назад, sanek_vol сказал:

так же ПНН есть при выбросах? 

Ога.

photo-1682774178839.thumb.jpg.63bc418e99872022ba56b43471facad5.jpg

 

Может быть из за ключей?  У меня стоя  К2545

 

Изменено пользователем grach
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, grach сказал:

Ога

Помоему как раз режим переключения ПНН пропадает. 

Спойлер

photo-1682774178839.jpg.c9172d7a1ebe0181f37791869837e04d.jpg.cb83397ff697832d7b2717f2bf14bf43.jpg

Под номером 1 видно как скорость нарастания напряжения увеличилась-открывается верхний транзистор, под 2 видно ступеньку из-за ёмкости миллера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, sanek_vol сказал:

Помоему как раз режим переключения ПНН пропадает. 

Может как то точней проверить?

Может по видео понятней будет.

 поднимаю ЛАТРом сетевое с 20В до 100В.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

В Вашем изделии установлен блокирующий конденсатор по питанию полумоста? Межу эмиттером нижнего ключа и коллектором верхнего?  Какое время задержки между импульсами управления на ключах? Поднимите частоту заведомо выше и спокойно смотрите. Желательно под частичной нагрузкой. Намотайте ТТ и смотрите ток в ключах, и в СТ, очень помогает в осознании картины мира.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 28.04.2023 в 20:13, Serg SP сказал:

1. Необходимо установить Y конденсатор, он у вас не нарисован на примитивной схеме.

Старая песня из 60-х. Опытным путём было установлено, что Y конденсатор между первичкой-вторичкой лишь усугубляет дела на вторичке, т.к всё говно из сети, PFC и самого LLC лезет через этот конденсатор. Это я пишу как человек, который запитывает микроконтроллеры от этих БП. Я пробовал и разные номиналы и осликом там по 300 раз лазал - результат один - микроконтроллеры наглухо виснут с этим конденсатором. Где то у меня были сохранённые осцилки, где чётко видно разницу в уровне шумов на выходе. Если найду, выложу.

Изменено пользователем dark446
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вероятно, источники питания проектируют дураки, коли ставят Y конденсаторы. Сколько ИИП (преимущественно ЗУ для АБ) через мои руки прошло - везде присутствовали Y конденсаторы.

Когда строил свой первый ИИП, махнул рукой на этот конденсатор, в итоге источник просто сходил с ума и стабилизация напряжения и тока работала отвратительно, установил Y конденсатор, картина стала намного лучше. После установки снабберов на каждый выходной диод все возбуды схемы прекратились. Затрудняюсь сказать, что с зависанием контроллеров, но ни одного промышленного ИИП без Y конденсаторов вы не найдёте.

Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В FLY и  Forvard БП конденсатор необходим, если нет двойного экрана в СТ.

В LLC, если СТ гибридный, не особо.

Еще раз повторюсь, судя по картинке, Ваш БП работает на слишком низкой частоте, оказываясь в зоне ZCS. Отключите обратную связь и с помощью переменного резистора поднимите частоту и посмотрите результат. Для этого в цепь эмиттера нижнего ключа установите резистор 0.1ом(или ТТ) и посмотрите ток через ключ. Будет все понятно.

Изменено пользователем irfps
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, irfps сказал:

посмотрите ток через ключ

ОС отключена, частота приблизительно 121кГц.

ТТ в нижнем ключе.

photo-1682862873213.thumb.jpg.4697aedc5aedcb225f54454347779bda.jpg

По осцилке этот пик - я так понимаю сквозняк небольшой.

Заменить ключи, на более быстрые мне уже посоветовал @dark446

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возможно, в LLC преобразователе в нём нет особой необходимости, но уж хуже он точно не сделает. По поводу рабочей частоты LLC на Коте обсуждение:

https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2905159&ysclid=lh4j4n5tmn564495828

Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...