А по теме, у нас такие вещи АВР делала сама. Если АВР нет, гасить однозначно сначала одну ТП, потом включать другую.

 

3 часа назад, rocker60 сказал:

Ничего страшного не станет от их вращения!

Станет, если разгонятся хорошенько. Только не с вентиляторами ,а с материнкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 часа назад, Гость писишник сказал:

в коннекторе 20pin с той стороны где он должен стыковаться с отсутствующим коннектором 4pin два крайних контакта подгорели или окислились там внутри такой зеленоватый налёт это лечится или только ампутация?

Прекрасно лечится. Аккуратно усики отгибайте, вынимайте клеммы, чистите механически или преобразователем ржавчины, промываете, подгибаете потуже, вставляете на место и пользуетесь еще лет 10.

 

3 минуты назад, Student2014 сказал:

ТП по высокой стороне не гасится, так как через нас транзитом идет кабель на другую ТП. Низкая сторона отключалась.

Я и имею в виду по низкой стороне. А АВР у вас точно нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

5 минут назад, o_l_e_g сказал:

@Student2014 ПТЭЭП, параллельная работа трансформаторов. 
 

Почитав данный вами материал(гуглится на раз) так и не понял, можно ли трансформаторы включать параллельно. ТП одинаковые за разностью номера, фазировка соблюдена, а вот разность напряжений между фазами А-А1, В-В1 С-С1 порядка 8 вольт

ФАРАОН-НН, что такое АВР?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Автоматическое включение резерва

Специальная ячейка на подстанциях, два ввода, один вывод.

 

Время переброса очень мало, можно заметить только как мигание света.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@pharaon-nn Проверенно на практике миллионы раз! Да когда вентилятор CPU продувается, он тоже очищается. Правда не совсем качественно. Всё равно его необходимо демонтировать для тщательной очистки, да и чтобы добраться до рёбер радиатора. Из них тоже плохо удаляется осевшая пыль. Тут помогает жёсткая щёточка. Вентилятор желательно подвергнуть смазке, проверке люфтов и выработки подшипника. После профилактики запустить от внешнего источника питания минут на 15. Это для пущей верности, чтобы убедиться в уверенности старта. 

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

52 минуты назад, Student2014 сказал:

Критична ли эта разница напряжений между трансформаторами при включении обоих рубильников???

на эти вопросы есть ответы в ПУЭ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Student2014 сказал:

У нас нет автоматики, переключение занимает порядка 5-10 секунд, так как рубильников два.

Значит у вас неответственное производство. У нас питались мощные газовые котлы в котельной. АВР подразумевалось.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос в общем вот такой сложился: критична ли разница в 8В между одноименными фазами при переключении с основного питания на резервное при длительности переключения 5-10секунд? Схема приложена ранее.

ФАРАОН, у нас вообще "сарай" грубо говоря, никому ничего не надо, никто ни за что не отвечает. Можете почитать мои старые темы(в частности про кран-балку) и все поймете.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ток потребления, видимо, не такой уж маленький! И эта разница будет пагубно  отражаться на контактах в виде искры. Поэтому, правильно отключать оба. А затем, включать основную или резервную линию питания.

С точки зрения экономии. Ели трансформаторы включены в параллель, то счётчики считают на обоих линиях. А зачем Вам двойной учёт. Платить придётся по двум счётчикам! 

Изменено пользователем rocker60

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

бабах может быть, читайте ПУЭ, раздел трансформаторы , требования к хар-кам трансформаторов при параллельной работе.

кратко для параллельной работы должны совпадать :

группы соединения ВН и НН

коэф.трансформации

ток холостого хода

напряжение короткого замыкания

допускается разница мощностей не более 25%

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем рубильники одновременно включать нельзя? Для предприятия десять секунд лишнего учета погоды не сделают. Повторюсь ;трансформаторы в разных ТП однотипные, оба ставились в 88году(застройка данного квартала происходила именно тогда), оба одной мощности и оба 10/0,4.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, IMXO сказал:

кратко для параллельной работы должны совпадать :

Ещё до кучи, желательно ещё замерить напряжение между одноименными фазными проводниками этих трансформаторов, А1-А2 ,В1-В2, С1-С2.

Тут недавно ситуация была в цехе, при передвижении мостовых кранов летели "хорошие" искры из под токосъёмников при переходе с одного пролёта в другой, расстояние между троллеями разных пролётов малое и соответственно при переходе происходит кратковременное "секционирование",питание пролётов организовано от разных подстанций в этом весь фокус! Напряжение на вводах обоих пролётов вроде одинаковое, а замер напряжения в месте разрыва между пролётами показал 70 вольт. В конечном итоге посмотрели общую схему электропитания цеха и выяснили,вводы по высокой стороне этих двух подстанций с которых идёт питание на пролёты,-запитаны с разных генераторных электростанций. Одна подстанция запитана от "общей энергосистемы  страны", а вторая подстанция от заводской ТЭЦ. Ну и чуток фазы не совпадали. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Student2014 сказал:

В общем рубильники одновременно включать нельзя?

разрешение на одновременную работу от облэнерго есть? нет. одновременная работа запрещена. вопрос закрыт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разность между одноименными фазами 8 вольт, или чуть больше.

ИМХО, проблемы негров шерифа не волнуют. Возможно ли технически включить два транса в параллель на ~10секунд?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такой вопрос: На этих двух трансформаторах весит только Ваш цех? Ели ещё кто-либо, то суточные перекосы могут быть ещё больше. На подстанциях переключением с основной линии на резервную занимается автоматика. А Вам уже придётся с чем-то мириться.

Изменено пользователем rocker60

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

высокая сторона не трогается, переключение только по низкой стороне. На низкой висит только наш цех: механические участки(токарка, фрезеровка, резьбонарезные и шлифовка) и ЧПУ. НА ЧПУ стоят стабилизаторы напряжения. Все кроме ЧПУ старые советские станки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, Student2014 сказал:

Разность между одноименными фазами 8 вольт, или чуть больше.

ИМХО, проблемы негров шерифа не волнуют. Возможно ли технически включить два транса в параллель на ~10секунд?

Это как замеряли? один щуп напряжометра на фазу "А" подстанции №1, а второй щуп напряжометра на фазу "А" подстанции №2   ??? или просто фазные напряжения разные.

У нас работал один "камикадзэ" с огромным опытом всяких экстримальных переключений!!! в конечном итоге работает теперь дежурным электромонтёром на ТЭЦ (это менее престижно,чем деж.эл. в цехе комбината),если бы он не занимался экстримом то за 30 лет работы на НЛМК в области электроэнергетики стал бы большим начальником с зарплатой в 150-200 т.р.,в принципе грамотный энергетик заканчивал Ивановский Энергетический Институт, НО очень бесстрашный расп..й! Вот он вам и нужен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, один щуп на фазу А одной ТП, другой щуп пробежкой по фазам другой ТП показал на одной из фаз не 380, а 8 В. значит фазы совпадают. Я же говорю фазировка соблюдена.И так на всех остальных фазах: А1-А2=8В, В1-В2=8В, С1-С2=8В.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Student2014 сказал:

.И так на всех остальных фазах: А1-А2=8В, В1-В2=8В, С1-С2=8В.

Сразу оговорюсь я не "энергетик",немного другая специализация.

Но прочитав о равенствах коэффициента трансформации в 0,5%   http://forum220.ru/parallel-operation-transformers.php  или http://ru.electrical-installation.org/ruwiki/Параллельная_работа_трансформаторов  мне кажется что не стоит экспериментировать.

Ну сам подумай,у тебя есть хороший такой большой трансформатор в 1 мегаватт с напряжением вторичной обмотки 8 вольт,замкнём эти 8 вольт накоротко и какой ток будет? 

Коэ.трансформации надо проверить как минимум http://electricalschool.info/main/naladka/590-opredelenie-kojefficienta-transformacii.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сообщения

    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами как условный VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не то чтобы нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать звенья, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник.   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
    • Выпаял супрессор поз. CD01, действительно перестал звониться (при установке звонится), то есть он оказался исправен, благодарю! Если я верно понял, то речь о позициях C104, R103, D102, то они отсутствуют на моей плате (указал выше), я их просто отметил для того, чтобы лучше ориентироваться. С105 (электролитический бочонок, он не выходит на бесконечное сопротивление, но набирает его до значения 860 в режиме прозвонки) заменить не проблема, с С106 (кремниевый SMD) придётся что-то выдумать. Вы могли бы уточнить, о каких электролитических конденсаторах идёт речь — просто о всех «бочкообразных»? Согласно этому ролику (для аналогичного TNY264), проверить на КЗ достаточно только крайние пары ног (напротив друг друга), с ними всё хорошо — КЗ отсутствует. Буду признателен, если что-то упустил.
    • За бесплатно, думаю, никто за эту работу не возьмется.
×
×