Крутит счетчик без нагрузки в квартире


swat24

Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Судя по первому пункту, в доме имеется "левый" ввод, мимо счётчика, отсюда и все "беды". Либо намудрено что-то с проводкой.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

читаете выше. параллельно без нагрузки.

пробник советский, на одном краю тестер, а второй край через провод, сщуп. показывает напряжение в сети, фазу и прозвонка. коль не не видели пардон.

и советую, читайте внимательно описание проблем.

если не знаете не советуйте.

ДЯКУЮ. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

по поводу левого, у меня нет, сосед говорит тоже нет.

Сетую на то, что где-то перебита проводка. если так то только ресовцев вызывать. и менять от столба или чашек.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@o.tregybenko Как говаривал умный человек "Если головы на плечах нету, то понять, что ее нет - нечем" Это как раз про вас. С таким подходом к делу, для вас ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант развития событий - вызов специалиста. Без вариантов...

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.02.2024 в 20:40, o.tregybenko сказал:

Сетую на то, что где-то перебита проводка. если так то только ресовцев вызывать. и менять

Разорвать провода в коробках и мега омметром произвести измерения. Мне вот тоже интересно, что там со счётчиком без нагрузки. Нагруженным только проводами...

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 30.09.2014 в 22:13, swat24 сказал:

...за месяц около 100 квт, а у соседа в 3-х комнатной - 30-40квт...

...может ли сосед что либо делая у себя влиять на соседний счетчик...

Может, если ваш ноль или фаза после счетчика или пробок-тепловых автоматов идет нему, а его к вам..., поздравляю, хитрожопый у вас сосед! 

Также возможен и самоход у счетчика, если кому интересно могу рассказать свою историю.

Изменено пользователем alexeim2005
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, солар сказал:

сдерживает

Если есть желающие, то пожалуйста читайте.

Лет так шесть тому назад, лето, пятница, вечерело, приезжаю на дачу, как обычно врубаю автоматы после счетчика (трехфазный) и иду по делам. Утром еще спя, иду мимо и боковым зрением замечаю на счетчике горящий светодиод..., проснулся, подхожу горит, а должен моргать индицируя импульс, наблюдаю, с интервалом примерно секунд в 30 перескакивает колесико счетного механизма прибавляя киловатт... , смотрю и думаю, что включено, понимаю, что ничего, снимаю видео. Вырубаю все автоматы после счетчика, считает, вырубаю вводной рубильник, врубаю не считает, завтракаю. Звоню в сети, говорю, что проблемы, говорят, снимайте, привозите (или ждите до понедельника, а в понедельник то на работу), посмотрим, снимаю, ставлю автомат вместо него. Еду, включают у себя, все нормально не мигает, говорят оставляйте, понаблюдаем, пишите заявление на временное отключение и перенос счетчика, чтоб была оплата по среднему за месяц. Звонят в середине недели, с ним все хорошо, но у вас подходит время поверки. Думаю, раз уж снят, везу в Ростест, сдаю. Результат поверки не годен. Покупаю новый, созваниваюсь с сетями, ставлю, шлю им фото установки, потом через неделю заехали опечатали. Разбираю из интереса не годный счетчик и вижу на двух фазах у одного варистора дыра, другой рассыпался, и расплавлены дорожки на плате от варисторов, а в третьей "живой" фазе с самоходом варистор потемневший, то есть работала и "моросила" всего одна фаза.

Посчитал, этот погорелец насчитал 260квт/ч. Бодаться не стал, заплатил. Потом выяснилось, была гроза, молния лупанула рядом с воздушкой (алюминий на изоляторах) в самой деревне, у народа погорели счетчики, телики, холодильники...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

От оно, оказывается, как бывает. 

А ведь в ТУ указаны грозозащитные элементы. Но по такой цене - ну нах,  так? 

Изменено пользователем солар

Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 11.02.2024 в 13:50, o.tregybenko сказал:

замкнул провода, короткое,  выбило автомат в соседней комнате и общак

Отключаете всю нагрузку в хате, потом отсоединяете фазный отходящий провод от общака, ставите в разрыв лампочку накаливания 200-300Вт, включаете и бегаете по квартире, мерите во всех комнатах нормальным мультиметром напряжение между фазой и нулем, потом фазой - землей (бетереей, водопроводом...), потом нулем и землей (бетереей, водопроводом...). Анализируете результаты, исправляете косяки.

 

В 11.02.2024 в 13:50, o.tregybenko сказал:

Не нравится расход энергии

Подключаете вместо описанной выше лампочки мультиметр в режиме измерения переменного тока 10А, не подключая нагрузку включаете все автоматы и глядите что показывает. Если по нулям и у электронного счетчика нет самохода, у Вас скорее превзятость к показаниям. Малую скрытую нагрузку могут нести фильтры питания бытовой аппаратуры.

 

В 11.02.2024 в 13:50, o.tregybenko сказал:

Ставлю пробник на фазу второй край на стенку дома

Это вообще ни о чем. Даже при выключенном автомате между нулем попадающим на фазу через нагрузку и землей (стенкой, заземлением...) будет разница потенциалов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное) 
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
×
×