57 минут назад, Алексей123 сказал:

Что он означает ??

При рассеивании п-н-переходом 1,43 ватта тепловой мощности его температура будет повышаться на 1 градус относительно температуры основания транзистора, которым он контактирует с радиатором. Называется "тепловая проводимость переход-корпус". Не путать с "тепловым сопротивлением переход-корпус"!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, Гость гость сказал:

При рассеивании п-н-переходом 1,43 ватта тепловой мощности его температура будет повышаться на 1 градус относительно температуры основания транзистора

предыдущий оратор был совершенно прав

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, mail_robot сказал:

предыдущий оратор был совершенно прав

Поясните "по предыдущему оратору" до какой температуры можно разогреть корпус КТ814? П214? КТ803 и КТ808? КТ818 и 2Т818?

ПС. Гипотетически. ОБР здесь ни при чём.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какие они нежные эти германиевые транзисторы. Лежит у меня парочка П213Б, провода от них отпаял и очистил выводы (ушки) от припоя не снимая с радиаторов. 5 ампер 30 вольт 10 ватт, 150 кГц. ЕМНИП были в усилителе не помню какого устройства. Где их можно применить в наше время? Или продать аудиофилам гоняющимся за теплым германиевым звуком? Или коммутатор ламп/светодиодов сделать? Ну не одноканальный же усилитель делать.

Изменено пользователем Гость друг китайца
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, Borodach сказал:

П214 германиевый - 85 градусов максимум

Это максимальная температура кристалла.

7 минут назад, Гость друг китайца сказал:

П213Б...были в усилителе не помню какого устройства

Где они только не стояли.:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такие низковольтные и вдруг в кадровой развертке? П213 40 вольт максимум, не говоря уже о П213А 30 вольт.

Изменено пользователем Гость друг китайца
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прошу помощи. Мне нужно разобраться с расчетом тепловых сопротивлений. Собрал регулируемый блок питания. Регулировка напряжения от 1.2 В до 32 В. С током нагрузки до 5 Ампер. Линейный блок питания. Трансформатор 160 Вт.

Транзистор MJ15024 250Вт Ток коллектора 16 Ампер.

Транзистор установлен на радиатор пассивного охлаждения с тепловым сопротивлением 0.98 С/Вт через термопасту КПТ19.

На корпус транзистора установлен термодатчик для контроля температуры транзистора. Но изучивши вопрос о термосопротивении узнал , что температура на корпусе транзистора не означает что такая же температура на P-N переходе.

Правильно ли я рассчитал тепловые сопротивления

Допустимая температура P-N перехода данного транзистора 200 Градусов.

Необходимо найти суммарное тепловое сопротивление Rja

Rja = Rjc + Rcr + Rra;

Rjc – Параметр указывается в datasheetе данного транзистора = 0.7

Rcr – Коэффициент теплопроводности КПТ19 = 0.75

Rra – Тепловое сопротивление радиатор – атмосфера = 0.98

Rja= 0.7 + 0.75+ 0.98 = 2.43

Находим какую мощность может рассеять данная конструкция

P = (Tj – Ta)/Rja

P – Мощность в Ватах

Tj – Предельная температура P-N перехода = 200 Градусов

Ta – Температура окруж. Среды. Пример 40 Градусов

P = (200 - 40)/2.43 = 66 Вт.

Проверяем температуру P-N перехода при заданной мощности

Tj = P*Rja+Ta

Tj = 66*2.43+40 = 200 Градусов

Температура на радиаторе

P*Rra+Ta = 66*0.98+40 = 104.68 Градусов

Т.е максимальную мощность, которую я могу рассеять = 66Вт Правильно?

Подкорректируйте если что не так!

Спасибо! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Серж Вамп сказал:

В кадровой п215

и П214А

28 минут назад, Алексей123 сказал:

Допустимая температура P-N перехода данного транзистора 200 Градусов.

Что-то сильно сумлеваюсь.:unknw: Обычно 150 градусов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Алексей123 сказал:

Rcr – Коэффициент теплопроводности КПТ19 = 0.75

Посмотрите, какая размерность у этой величины. Тепловое сопротивление слоя термопасты зависит от толщины слоя и от площади соприкосновения.

Грубо:

Для самого тяжёлого случая, при 1,2 В на выходе и токе 5 А, на транзисторе будет рассеиваться примерно 150 - 170 Вт     (напряжение с выпрямителя - 1,2В) * 5 А.

Чтобы температура кристалла транзистора была не более 140 градусов (0,7 от граничной температуры выхода из строя, равной 200 градусов), то при рассеиваемой на нём мощности 150 Вт (примерно 30 В * 5 А при 1,2 В на выходе при 5 А) температура его "пуза" должна быть не более  140 °C *(0,7 °C/Вт * 150 Вт) = 35 °C. Для этого радиатор должен обеспечить тепловое сопротивление не более (35 - 25)/150 = 0,067 °C/Вт. Очевидно, что это оооочень большой и толстый радиатор, видимо из чистой меди. А при температуре воздуха больше 35 °C перегрев кристалла обеспечен при любом радиаторе.

Что можно обеспечить с вашим радиатором:

Тепловое сопротивление "кристалл - воздух" = 0,7 °C/Вт + 0,98 °C/Вт = 1,68 °C/Вт (тепловым сопротивлением слоя термопасты можно пренебречь, это даст погрешность не более 3 - 5 градусов.).

При температуре воздуха 25 °C можно рассеить (140 °C - 25 °C) / 1,68 °C/Вт = 68 Вт.

Итого, при выходном напряжении 1,2 В можно снять ток приблизительно не более 2 А.  Ток 5 А можно снимать при выходном напряжении приблизительно более 20 В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Borodach сказал:

П214 германиевый

Какая разница? Рассуждения "предыдущего оратора" должны быть справедливы как для МП35-МП42, Д302-Д305, Д808, Д7, так и для КП304, КП704, КП804, КП904, КЦ404, ВС-АВС-ТВС, ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А почему не более 140 градусов?? Если максимальная 200 градусов кристалл

Из 0.7 Rjc??

Изменено пользователем Алексей123
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Lexter сказал:

Посмотрите, какая размерность у этой величины.

Эт точно! 
Краткие и ясные рассуждения! Два плюса! (жаль, в моём браузере такой кнопки нет :( ) Вот только на получившиеся 68Вт нужно наложить ограничение по ОБР при заданной температуре кристалла - может оказаться меньше, чем 68.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость хочу всё знать

В тему: что имеет меньшее тепловое сопротивление под транзисторами 1943-5200 - светло-серая "жевательная резинка" толщиной 0.5мм от восточных друзей или слюда из конденсатора КСО толщиной ~0.2мм, обмазанная с двух сторон КТП?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Алексей123, в даташите есть еще таблица дерейтинга, по которой на температуре перехода 200 оС транзистору остается рассеивать 0 Ватт. Включите ее в свои расчеты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

electronic-scheme-acoustic-system-guard.jpg

Добрый день ! 

Собрал простую схему защиты АС от постоянки, все работает, но..

При первом включении, когда С1 разряжен происходит задержка включения около 2 секунд, что в принципе меня устраивает, но если отключить питание (допустим выдернуть из розетки), и включить через несколько секунд, то конденсатор С1 не успевает разрядиться полностью и задержка включения не происходит должным образом, соосно хлопок в колонках. 

Сначала не мог понять почему так происходит, но потом выяснил, что после отключения питания на выходе усилителя еще долгое время присутствует постоянное напряжение (около +7В и медленно снижается), которое через резисторы R1 R2 заряжает С1, причем перезаряжает в обратную полярность, т.к. напряжение положительное. Если отключить выход усилителя от защиты, то С1 разряжается намного быстрее.

Подскажите, как схемотехнически можно допилить эту защиту или по другому она не будет работать ?

Может кинуть резистор с катода VD1 на землю, но не знаю насколько это будет правильно и повлияет ли на работу..

Шунтировал С1 диодом (катодом к +), после отключения напряжение на конденсаторе быстро падает до -0.6В и долго не меняется..даже после падения до -0,4В все равно задержки включения нет 

Изменено пользователем DimanSLM

Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@DimanSLM  ...Разряжать конденсатор на резистор через нормально замкнутые контакты выключателя сети.

Или подключить к коллектору VT2 через 10 кОм базу еще одного транзистора с  резистором 1 кОм в коллекторе для разряда питания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

33 минуты назад, J_Ohm сказал:

  ...Разряжать конденсатор на резистор через нормально замкнутые контакты выключателя сети.

Так дело в том, что если после отключения питания замкнуть С1 пинцетом, он снова заряжается за счет останочного напряжения в УМ через R1 R2

вывод: нужно садить на землю выход усилителя.

тупая схема защиты, не разобрался на свою голову, а теперь уже не хочется другую городить

Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, DimanSLM сказал:

Так дело в том, что если после отключения питания замкнуть С1 пинцетом, он снова заряжается за счет останочного напряжения в УМ через R1 R2 

Дело не в этом, а в том, что остаточное напряжение с шины +22 В не дает C1 разрядиться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн


  • Сообщения

    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...  
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе 
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)    
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }  
×
×