на самом деле все просто - тенам все одно каким напряжением их питать пост/пер

делается стабилизатор напряжения на тиристоре постоянного тока(мостовой выпрямитель) с фазовым управлением - два ОУ и кучка россыпухи

+-2 В можно обеспечить легко, но при сети 220 В - рабочее макс напряжение на 200-205 В

минимальное 60-95 В иначе сбоит регулятор 

Можно и переменное, но точность +-4 В получается

Удачи

 

Прежде чем искать вход, найдите выход

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Одно смущает, сопротивление ТЭНА одинаковое в начале диапазона регулировки и в конце ? Пусть напряжение условно стабильно регулируется..

Вы когда - нибудь пробовали намотать шунт для амперметра на нихроме ?  :)

Кто о чём, а вшивый о бане. Это про линейность.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, E_C_C сказал:

Предлагается подавать на ТЭНы одинаковое напряжение, чтобы они грелись одинаково.

что значит одинаково?

какая вообще стоит конечная задача? 

если целью является поддержание постоянной температуры, то каким образом здесь поможет обратная связь по напряжению?

это будет работать только в одном случае, при выполнении след. условий:

1. неизменные внешние условия

2. нагрев идет до максимально возможной, при данном напряжении температуре и далее система находится в установившемся режиме.

во всех остальных случаях ОС по напряжению для поддержания постоянной температуры не имеет смысла.

@E_C_C озвучьте конечную цель

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Сам говорю, гадаем.. Может самогон гнать - не ?  :)

Неделю назад делал. Но на симисторе. Как раз 3 кВт. ТЭН.

На самом деле - достаточно поставить простой вольтметр. И рассчитать мощность. Задача то мутная.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, E_C_C сказал:

Однозначно на микроконтроллере

если на МК, то обратной связью будет датчик температуры, никакой другой обратной связи не требуется.

МК измеряет температуру и в МК делаешь ПИ или ПИД регулятор, и он будешь управлять шириной (фазой) импульса.

я так переделал старую сушилку для фруктов, где стоял обычный биметаллический регулятор

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, v1ct0r сказал:

озвучьте конечную цель

А я ее сам не знаю.  Представили вот такое задание и все. Технолог сказал надо только так. 

Спойлер

мне думется это самогонный аппарат  только для  нефти

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, E_C_C сказал:

А я ее сам не знаю.  Представили вот такое задание и все.

дело в том, что фазоимпульсное регулирование не просто регулирует напряжение - оно сильно меняет его форму. Поэтому возникает вопрос - а по какому значению вы хотите застабилизировать - действующему true rms или средневыпрямленному. Результат будет разный )) Честно говоря, "стабилизация" нарезанной на куски синусоиды это бессмысленная идея. Если бы у Вас был автотрансформатор с автоматическим регулированием при помощи скользящего ползунка, тогда смысл есть. Форма не меняется.

Поэтому либо применяйте другое решение, не влияющее на форму, либо объясните технологам, что так не делается ))

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, E_C_C сказал:

Технолог сказал надо только так. 

ну-ну... с каких пор технолог является специалистом в работе эл. схем? он является специалистом в составлении и соблюдении технологических процессов производства.

пусть данный технологический процесс опишет для начала...

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ШИМ достаточно, вкл/выкл. Есть готовые пид регуляторы на али, стоят совсем недорого.  

Фазоимпульсные используют в быстротекущих процессах. Если это что то вроде бака с маслом, то его инерционность достаточно велика и особого быстродействия не требуется. 

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Boris U все одно- надо выключать и включать нагрев зон тэнами по датчику температуры, всякий контроль напряжения это грабли, причем детские - ветер дунул и температура упала для примера. этих китайских термостатов пруд пруди от 300 рублей. Контактор приделать и не нужен тиристор.

В древности у нас был ртутный термостат - держал температуру в инкубаторе - работало годами и без оператора. И цыплята были как на подбор. 

 

Прежде чем искать вход, найдите выход

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вот эта схема?

https://cxem.net/promelectr/promelectr32.php

С регулировкой выходного напряжения

Изменено пользователем Александр_1976
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

то что ТЭНы на 10 кВт существуют не сомневаюсь, но на одну фазу его вешать хм.. перекос фаз будет.  ТЗ не технолог должен составлять, а специалист по проектированию пром.устройств. Как выше почти единогласно все высказались, что на ТЭНе нужно управлять не напряжение, а подаваемую мощность, а ОС делать по датчику температуры или по потребляемому току. плюс в зависимости от специфики тех.процесса нужно рассматривать режимы работы тэна.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чушное Какое то Задание Вам Дали! Греет что - Напряжение? Греет Ток! И в зависимости от Сопротивления каждого ТЭНа он будет Чуть Разный! И зачем точные Напряжения на Них?!! Технолог Ваш Профан в Электронике, не теряйте на Это Время!

Вам другое устройство нужно - Выравнивающее нагрузку - Соответственно Токи на ТЭНах! А напряжение у ВАс Константа должна Быть, от одной линии Их запитываете?

Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст

 

Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, СЕРСАР сказал:

Греет Ток!

греет мощность, UI . При сниженном напряжении сети например до 180 вольт электрочайник может закипать 8 минут вместо двух при нормальном. а ток за это время на электросчётчике наматывает хорошие киловатты .

10 ампер 12 вольт и 220 вольт разную мощность несут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, dolmatovva сказал:

ток за это время на электросчётчике наматывает хорошие киловатты .

Дык ток тоже меньше. Киловатт в час получаются одинаковые.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

P=Uквадрат/R

1 минуту назад, Жерар сказал:

по мощности сожрёт одинаковое количество киловатт часов

киловатт но не киловатт/часов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Жерар давайте для простоты возьмём нагрузку 10 Ом и напряжение 220 и 180 вольт, токи 22А и 18А, мощность 4840 и 3240 ватт. ток упал на 18%, а мощность на 33%.

наверное не так, мощность упала на 1600 ватт, и при подводимой мощности 3240 ватт+ 1600 ватт составят +49% по времени.. 18*1,49-22=4,82 перерасход в амперах при падении напряжения на 40 вольт.

22%

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Vslz сказал:

либо применяйте другое решение, не влияющее на форму, либо объясните технологам, что так не делается

а я вот не знал, что так не делается, и сделал себе фазоимпульсное регулирование мощности.

и скажу, что у меня оно работает не просто хорошо, а очень хорошо.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Boris U ,то есть, напор мешает теплу идти наружу, и тепло улетучивает прямо в космос?

но ты заблуждаешься - всё тепло, которое выделилось в ТЭНе, греет в чайнике воду и никуда не исчезает.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Starichok сказал:

оно работает не просто хорошо, а очень хорошо

оно нормально работает внутри прибора, но есть мнения, что окружающие потребители сети не оценят рваную синусоиду. опять же в пределах нагрузки. если я начну рвать синусоиду на котле электроотопления в 6кВт, то рядом стоящий холодильник и насос в скважине, и циркуляционный насос не скажут спасибо за такой фронт.

Изменено пользователем dolmatovva
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно 
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
×
×