Дело в том, что цепь +12 В напрямую используется как опора для операционников без какой-либо дополнительной стабилизации и малейшая "грязь" многократно усиливается и поступает на выход БП. Лучше на неё вообще ничего дополнительного не навешивать.

Можно попробовать подключить вентилятор от одной половинки вторички через отдельный диодный мост и фильтр.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 14,5т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Посмотрел схему.

+12 Вольт чуть поднять, на +0,5-1,0 Вольта (но, не обязательно). На вентилятор прицепить такой CRC-фильтр, чтобы на его резисторе падало как можно больше напряжения, например 3 Вольта. Т.е. на вентилятор оставляем около 10 Вольт, или даже меньше. Конденсаторы (электролиты) этого фильтра - низкомпедансные, около 100-470 мкФ. Эту всю цепочку подключить двумя отдельными проводами не куда попало, а сразу на выход источника +12 Вольт (на самый выход стабилизатора), чтобы ток потребления вентилятора не бежал по дорожкам, которые идут дальше на малосигнальную часть (на ОУ и т.п.).

И практически гарантирую - если все вот так, по-нормальному сделать - помех от вентилятора вы нигде не увидите.

Изменено пользователем Vovk Z
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Можно попробовать подключить вентилятор от одной половинки вторички через отдельный диодный мост и фильтр.

Так и сделаю.

страшные "импульсные комплесные помехи"? Лечится CRC-фильтром.

А как расчитать CRC фильтер?

Пардон. Не увидел предыдущий пост #5796

Изменено пользователем Zahar
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А как расчитать CRC фильтер?

Вот последняя, заграничная, методика:

На вентилятор прицепить такой CRC-фильтр, чтобы на его резисторе падало как можно больше напряжения, например 3 Вольта. Т.е. на вентилятор оставляем около 10 Вольт, или даже меньше. Конденсаторы (электролиты) этого фильтра - низкомпедансные, около 100-470 мкФ. Эту всю цепочку подключить двумя отдельными проводами не куда попало, а сразу на выход источника +12 Вольт (на самый выход стабилизатора), чтобы ток потребления вентилятора не бежал по дорожкам, которые идут дальше на малосигнальную часть (на ОУ и т.п.).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

расчитать очень просто - принимаем конденсаторы из расчета 6300 мКф на 1А нагрузки. У вас вентилятор 0,24А 12 В. Итого 1500 мКф примерно. Между ними ставим резистор, такой чтобы падение напряжения было больше амплитуды помехи. Ну для вентилятора можно принять грубо 1В с огромным запасом. Итого гдето 5 Ом. Если поставить параллельно электролитам керамику по 0,1 мКф то это только добавит меду. Методика Ессно эмпирическая, но зато простая и понятная. Если расчитать точнее и с арихметикой, то конеш все будет куда как по другому

Но идеально будет отдельный трансформатор, отковыренный от какого нить адаптера питания дсл-модема которые нафик уже никому не впились

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрел схему.

+12 Вольт чуть поднять, на +0,5-1,0 Вольта (но, не обязательно). На вентилятор прицепить CRC-фильтр,....... Эту всю цепочку подключить двумя отдельными проводами не куда попало, а сразу на выход источника +12 Вольт

Дело в том , что эти 12 В являются опорным напряжением для питания делителей регулировки напряжения и тока! Где вы видели чтобы на опорное напряжение блока питания вешали вентилятор, хоть через какой бы то ни было хитрый фильтр??? Конечно хорошо бы сделать после 12 В еще один стабилизатор вольт на 10, для питания делителей напряжения и тока и пересчитать номиналы этих делителей. Может после этого уйдут непонятные возбуждения и схема будет работать стабильнее? Схему старались сделать максимально простой, вот потому так и получилось...

Изменено пользователем Владимир65
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для статистики. Померил выбросы на своем 16у. Блок со следующими характеристиками: Напряжение до 40В, ток до 3А, силовые транзисторы MJE2955 6 штук, в эмиттерах резисторы по 1 Ом. На выходе после выпрямителя при включении всех обмоток 51В. Переключатель обмоток имеется (реле + lm324), на три ступени: 0-7В, 7-24В, 24-50В. Плата стабилизатора и переключатель обмоток питаются от отдельной обмотки трансформатора, показометры (ICL7107) от отдельного мини-трансформатора.

Включение в сеть. Выброс аж до 22В, хотя по времени очень короткий. Напряжение на выходе при этом установлено 11.8В, нагрузки нет:

post-53612-0-10122000-1448920522.png

Включение крупным планом:

post-53612-0-03571900-1448920530.png

Выход из ограничения тока без нагрузки (режим КЗ). Выброс до 13В:

post-53612-0-20832700-1448920565.png

Без нагрузки крупно:

post-53612-0-83610500-1448920587.png

Выход из ограничения с нагрузкой(резистор 100 Ом), выброса нет вообще:

post-53612-0-64023600-1448920622.png

С нагрузкой крупно:

post-53612-0-41685500-1448920641.png

Ну и для интереса, шумы на холостом ходу при максимальном выходном напряжении (40В). Усреднение отключено, вход закрыт:

post-53612-0-48404400-1448922618.png

Шумы в нагрузке. Напряжение на выходе выставлено 40В, в нагрузку подключен резистор 16Ом:

post-53612-0-37058900-1448922757.png

Изменено пользователем IIIytNIK

Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пробуй этот. Сим на всякий случай. Я так думаю, что перед сборкой в железе, нужно хотябы немного в симе настроить и уже в железе до настраивать. Хотя кому как.

Не знаю какой сим у вас откроется.

post-131554-0-08400700-1448973183_thumb.gif

ПиДБП16у2Ex.zip

Заменил.

Изменено пользователем Sem2012

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

заменил. Просто лень было соединять и зделал так.

Изменено пользователем Sem2012

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можете так примерно глянуть, а вообще лучше ещё немного по играться с панелью. Вариантов много.

post-131554-0-21745700-1449142991_thumb.gif

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не пойму почему, но при напряжении выше 23,3 В имеется возбуд. 0.5мВ/дел, 100Гц. Нагрузка лампы 2 шт по 12В 35Вт. На втором канале такого нет. Конденсатор на выходе увеличивать пробовал, не помогло. При увеличении напряжения до 27 В имеем чистый синус, подскажите куда смотреть?.post-193778-1449163021,5685_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Недостаточное напряжение на входе Бп. При повышении выходного напряжения, на выход Бп проходят провалы пилы, которые становятся почти равными выходному напряжению, а при дальнейшем увеличении выходного напряжения , становятся ниже выходного и на выходе появляется пила 100 Гц. Это не возбуд. Причины- недостаточное напряжение с выхода трансформатора, и недостаточная емкость фильтра после диодного моста.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо, доделал. Все функции работают. Осталось сделать регулировку оборотов В зависимости от температуры радиаторов. Маленькая мечта сбылась.post-193778-1449254061,9109_thumb.jpgpost-193778-1449254076,8393_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.