      MEAN WELL выпускает более 10 тысяч моделей источников питания, как стандартных модификаций, так и специализированных. Чтобы помочь сориентироваться в этом огромном ассортименте и сделать наиболее подходящий выбор, специалисты компании собрали ответы на наиболее частые вопросы, которые поступают от их клиентов со всего мира.
      В этом обзоре эксперты MEAN WELL собрали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по источникам питания (ИП). В подборку вошли комментарии специалистов о специальных терминах, которые встречаются в спецификациях на продукцию, а также об основах интеграции источников питания в различные системы и общих правилах безопасной эксплуатации ИП.
       
      По какому принципу следует выбирать источники питания?
      Выбор стоит делать с учетом запаса прочности прибора: рекомендуется приобретать ИП, чья выходная мощность на 30% больше необходимого. Это позволит значительно повысить надежность работы ИП даже при внештатных ситуациях.
       Важный фактор при выборе источника питания — температура окружающей среды и возможности использования дополнительных вариантов охлаждения системы. Учтите: при высоких температурах выходная мощность любого источника питания будет меньше номинальной. Насколько — можно узнать из спецификации на прибор: как правило, там даны графики зависимости выходной мощности от внешней температуры.
      Также стоит обратить внимание на функционал блока питания: исходя из конкретных условий работы, стоит заранее определить перечень наиболее актуальных для вас параметров и задач. Так, в одних ситуациях принципиальную важность имеют защита от перегрева (ОТР), перегрузки (OLP) или перенапряжения (OVP). А в других условиях определяющим фактором выбора станет наличие сигнализации состояний источника питания, измерительного входа или дистанционное управление прибором.
      Еще один момент, который стоит учитывать при выборе: соответствие выбранного вами источника питания стандартам безопасности и нормативам электромагнитной совместимости (ЭМС), действующим в вашем регионе.
       
      Будет ли конечная система соответствовать требованиям ЭМС, если использовать источник питания с маркировкой СЕ?
      Невозможно дать 100% гарантии того, что источник питания, соответствующий стандартам Евросоюза (СЕ), в обязательном порядке позволит выполнить все требования электромагнитной совместимости (ЭМС). На конечный результат влияют множество факторов, в том числе способ подключения ИП к системе, расположение и наличие заземления — в зависимости от них источник питания может дать разные результаты электромагнитной совместимости.
      Чтобы убедиться в том, что в вашем варианте нужный результат будет достигнут, стоит ознакомиться с итогами испытаний ИП. В отчете ЭМС указаны условия, при которых электромагнитная совместимость достигнет требуемых показателей.
       
      Каким образом можно ознакомиться с результатами испытаний источников питания MEAN WELL?
      Такая информация указана в спецификации на продукт, а также на странице официального сайта MEAN WELL [ https://www.meanwell.com/].
      Среди данных, в обязательном порядке размещаемых там, есть отчеты о тестировании (как они выглядят, можно увидеть на рисунке 1: меню «REPORT»), а также декларации соответствия CE и UK и другие сертификаты.
       

      Рис. 1. Меню "REPORT"
       
      Почему различаются сведения о входном напряжении источника питания? Например, на этикетке указано 88…264 В АС, а в спецификации — 100…240 В АС.
      На этикетке прибора дана информация, чтобы сориентировать пользователя на определенный стандарт внешней сети и правильно подключить источник питания.
      В спецификации указан диапазон входных напряжений, в котором источник питания гарантировано работоспособен. Стандарт IEC60950 требует указывать + 6% и -10% от диапазона безопасной эксплуатации, чаще всего в спецификации продуктов MEAN WELL обозначены параметры ± 10% от указанного на этикетке.
       
      Как посоветуете выбирать кабели для источников питания?
      Главное условие — подходящий параметр площади поперечного сечения провода. От этого показателя зависит безопасность: чем больше площадь сечения провода, тем меньше сопротивление, а значит, тем ниже вероятность перегрева и возгорания кабеля при проведении больших токов.
      Также именно этот параметр важен при больших расстояниях между источником и потребителями питания: из-за большой протяженности провода сопротивление растет, а значит, снижается напряжение для нагрузки. В таких случаях также выбирают провод с большой площадью поперечного сечения. Если такой вариант недоступен, можно параллельно соединить несколько проводов.
      В помощь клиентам специалисты MEAN WELL составили таблицу, по которой можно выбрать необходимые параметры медного провода (таблица 1), а также определить номер AWG нужного провода.
      Таблица 1. Допустимый ток в зависимости от площади поперечного сечения медных проводов UL1007/1015

      В качестве примера взяты провода: UL 1007 с ПВХ-изоляцией и луженой медной проволокой (максимальная температура использования —80° C) и UL 1015 также с ПВХ-изоляцией и луженой или обычной медной проволокой (максимальная температура использования — 105° C). Для проводов, оснащенных другими материалами изоляции и параметром допустимой температуры окружающей среды, могут быть дополнительные коэффициенты расчетов
      Обратите внимание: рекомендуемый максимальный ток подходит только для кабеля, имеющего до четырех (включительно) жил. Если в кабеле пять и более жил, стоит использовать ток до 80% от рекомендуемого.
       
      Допустимо ли явление тока утечки на корпусе источника питания во время его работы? Насколько это безопасно для человека?
      Ток утечки возникает из-за наличия Y-конденсаторов — такой компонент иногда требуется для снижения электромагнитных помех и соблюдения требований к электромагнитной совместимости. Y-конденсаторы размещаются между корпусом прибора и линиями первичной сети. Кстати, литера «Y» также обозначает, что это конденсатор повышенной надежности.
      По стандарту IEC60601-1 ток утечки допустим на уровне менее 3,5 мА. Такой ток безопасен для человека, хотя и ощутим. Данная проблема решается правильно выполненным подключением к заземлению.
       
      Как расшифровываются аббревиатуры MOP, MOOP и MOPP? Чем они различаются?
      Это термины, которые используются для обозначения уровня защиты электроприборов в сфере медицины. Так, MOP (Means of Protection) означает, что защита медицинского прибора исключает поражение электротоком пациента и оператора.
      В стандарте IEC60601-1 обозначены два класса МОР: МООР —защита непосредственно оператора и других лиц обслуживающего персонала, а также МОРР — защита самого пациента. Так, параметр 2хМОРР означает, что защита пациента от возможного поражения электрическим током усилена.
      В качестве примера в таблице 2 сравнили параметры источников питания, оснащенных разными классами средств защиты.
      Таблица 2. Требования к источникам питания медицинских приборов


      Чем отличаются информационный и медицинский стандарты безопасности?
      В таблице 3 приведены основные различия между этими двумя стандартами.
      Таблица 3. Различия в стандартах IEC60950-1 и IEC60601-1 по требованиям к электроприборам


      Чем отличаются классы безопасности 2 и II? Что такое классы LPS и LVLE?
      Выше мы уже упоминали классы I и II — это уровни защиты от поражения электротоком. Так, класс I подразумевает базовую изоляцию и подключение к заземлению: приборы такого класса имеют клемму или контакт для заземления, через которое при нарушении изоляции уходит опасное напряжение.
      В классе II предусмотрены дополнительные меры безопасности: двойная или усиленная изоляция. При этом клеммы для подключения к заземлению может и не быть.
      Класс 2 регулирует уровень безопасности по иному принципу — ограничивает мощность источника питания по стандарту безопасности UL1310 (параметры приведены в таблице 4).
      Таблица 4. Параметры источников питания класса 2 в соответствии с UL1310

      Параметр LPS (Limited power sources) действует по тому же принципу, что и класс 2, но определен стандартом IEC60950-1. В таблице 5 приведены значения для источника питания, который не имеет защиты от перегрузки по току.
      Таблица 5. Предельные значения для источников питания без устройства защиты от перегрузки по току

      В таблице 6 приведены ограничения для источников питания, которые защищены от перегрузки плавким предохранителем, а также для электромеханических устройств без регулирования или автовозврата.
      Таблица 6. Предельные значения для источников питания с устройством защиты от перегрузки по току

      Параметр LVLE (Low Voltage Limited Energy) также регулирует мощность источника питания, но для конкретной сферы применения — светодиодного освещения. Он определяется стандартом UL8750.
      Таким образом, принципиальное отличие классов I и II от классов 2, LPS или LVLE заключается в подходах к обеспечению безопасности. Считается, что ограничение придельной мощности — более эффективная мера, которая не только снижает риск пожара, но и экономически выгодна: в таком случае между компонентами можно использовать пластиковый корпус с невысоким уровнем защиты.
       
      Что обозначает термин SELV и для чего он?
      Дословный перевод аббревиатуры — безопасное сверхнизкое напряжение, по-русски она звучит как БСНН. Это параметр, который обеспечивает безопасность для человека при прикосновении, причем не только при штатной эксплуатации, но и во время единичной неисправности.
      По стандарту IEC 60950-1 (п. 2.2.), в цепи напряжение между двумя проводами должно быть не выше 42,4 В пикового значения при переменном токе и не выше 60 В при постоянном токе. Это касается не только отдельных цепей, но и взаимосвязанных.
      Для случаев единичного отказа предел БСНН обозначен в продолжительности превышения — не более 0,2 секунды, при этом напряжение должно быть не выше 71 В при переменном токе и не выше 120 В при постоянном.
       
      Как измеряют напряжение пробоя?
      Напряжение пробоя возникает при нарушении изоляции между первичной и вторичной обмотками источника питания. Этот параметр измеряется во время испытания на электрическую прочность или испытания высоким напряжением.
      Как видно на рисунке 2, перед началом таких испытаний линии входа и выхода должны быть закорочены. Замеры проводят во время минутного цикла между цепями входа и выхода, входа и FG, а также выхода и FG. Испытания проводят при номинальном токе утечки в 25 мА переменного тока.

      Рис. 2. Испытание изоляции с помощью тестера Extech 7420
      Такие испытания проводят, чтобы убедиться в качестве изоляции между первичной и вторичной обмотками: задача изоляции — предотвратить повреждение ИП при высоком напряжении.
      Во время опыта напряжение повышается в течение минуты от нуля до уровня, определенного условиями исследования. Кстати, современные технологии позволяют при массовом производстве провести необходимые замеры за 1 секунду.
      Суть исследования — зафиксировать скорость тока утечки: если он быстро увеличивается, значит, из-за проблемы изоляции возник пробой диэлектрика. При этом эффекты электрической дуги или коронного разряда не свидетельствуют о дефекте.
      Основной причиной тока утечки могут стать Y-конденсаторы: такой конденсатор емкостью в 4,7 нФ может вызвать утечку 5 мА. Поэтому по стандарту UL-554 такие конденсаторы нужно извлекать при испытаниях на ток утечки. При массовом производстве эта проблема решается по-иному: для тестового прибора увеличивают значение тока утечки до 25 мА.
      Также по стандарту IEC60950-1 изменяются параметры испытания, если между цепями подключены мостовые конденсаторы.
       
      Могут ли источники питания использоваться в системе, где заземление выхода (GND) и заземление корпуса (FG) являются одной и той же точкой?
      Что касается источников питания компании MEAN WELL, то любая из моделей способна работать в такой ситуации — все источники питания этого производителя разработаны на основе концепции изоляции.
      Однако в такой системе нужно особо обратить внимание на уровень электромагнитных помех (EMI) и откорректировать его.
       
      От чего именно защищает степень IP и чем отличается степень защиты IP68?
      По международному стандарту IEC60529 кодировка IP обозначает уровень защиты корпуса от посторонних воздействий, причем, речь идет не только о пыли, но и о других предметах, включая пальцы пользователя. Также это может быть защита от воды и других проявлений внешней среды — об этом сообщают цифры, размещенные после кода IP (таблица 7).
      Дополнительные сведения о степени защиты указаны необязательными литерами после этих цифр. При этом допускается использование различных вариантов написание такой кодировки. Например, отсутствие букв или цифр, а также использование сразу двух кодировок для указания защиты от разных параметров. Так, кодировка IPX5/IPX7 обозначает защиту как от действий струй воды, так и от непродолжительного погружения в воду.
      Таблица 7. Расшифровка значений цифр кода IP

      Модель получает соответствующую кодировку по результатам испытаний. Например, источники питания MEAN WELL со степенью защиты IP68 в течение месяца находились в воде на метровой глубине, при этом включались каждые 12 часов. Отметим, что это вариант эксплуатации при испытаниях: использовать источники питания степени защиты IP68 под водой на постоянной основе недопустимо.
       
      Почему возникает пусковой ток и опасен ли он для источников питания?
      Пусковой ток — это импульс повышенного потребления тока от внешнего источника, который возникает во время включения источника питания. Длительность этого явления — не более 1/150 секунды (для сети с частотой 50 Гц), а значение пускового тока зависит от конструкции источника питания.
      Это стандартное и неопасное для ИП явление. Между тем, не рекомендуем слишком быстро включать и выключать блок питания в течение короткого времени. Есть еще один нежелательный фактор: если одновременно включить сразу несколько источников питания, соединенных в одну сеть, суммарный пусковой ток может вызвать срабатывание автоматического выключателя — в таком случае ИП рекомендуется включать по очереди.
       
      Нужно ли выбирать источник питания особого вида для подключения емкостных нагрузок или двигателей?
      В этом случае рекомендуем выбрать ИП с постоянной защитой по току.
      Дело в том, что большие емкостные нагрузки, например, двигатели или лампы накаливания, на этапе включения представляют собой цепь с крайне низким сопротивлением. А значит, они могут вызвать большой импульс выходного тока, который спровоцирует отказ контроллера источника питания.
       
      Как найти в спецификации параметр минимальной нагрузки?
      Требования к минимальной нагрузке особенно важно соблюдать при использовании ИП с несколькими выходами. В ином случае уровень выходного напряжения может выйти из допустимого диапазона или будет нестабилен.
      Этот параметр указывается в спецификации как диапазон тока CURRENT RANGE, он описан для каждого канала. Пример такого описания приводится в таблице 8: как видно, канал 1 требует 2 А минимальной нагрузки, для канала 2 — 0,5 А, для канала 3 — 0,1 А, а для канала 4 вовсе не нужна минимальная нагрузка.
      Таблица 8. Параметры выходных каналов источника питания


      По каким причинам источник питания может отключиться во время работы? Всегда ли это означает неисправность прибора?
      Есть два варианта, при которых исправный блок питания может отключиться во время эксплуатации.
      Во-первых, может сработать защита от перегрузки. Чтобы устранить эту проблему, нужно или изменить точку срабатывания OLP, или увеличить номинальную мощность на входе.
      Во-вторых, к выключению ИП может привести перегрев: когда внутренняя температура достигает установленного уровня, срабатывает защита от перегрева. Когда блок питания остынет, его снова можно запустить.
       
      Для чего нужен PFC?
      Аббревиатура PFC расшифровывается как Power Factor Correction, то есть, корректор коэффициента мощности. Этот коэффициент равен отношению потребляемой электроприемником активной мощности (которая расходуется на совершение работы) к полной мощности. При низком значении коэффициента мощности часть выработанной энергии уходит на нагрев кабелей: например, если это показатель равен 0,5, то впустую растрачивается половина всей энергии, потребляемой источником питания.
      Для того, чтобы значение PFC максимально приблизилось к единице (то есть, использовалась практически вся энергия) разработчики компании MEAN WELL используют при создании источников питания различные топологии PFC. Особенности разных подходов можно увидеть в сравнительной таблице 9.
      Таблица 9. Особенности топологий активного корректора коэффициента мощности


      Чем отличаются одноступенчатый и двухступенчатый источники питания?
      Такие источники питания различаются топологией активного корректора мощности. Одноступенчатый источник питания в одном каскаде совмещает конвертор и функцию коррекции коэффициента мощности. Двухступенчатый ИП для этих целей имеет два раздельных каскада.
      Двухступенчатый ИП — более дорогой и сложный прибор по сравнению с одноступенчатым. При этом двухступенчатый ИП обладает более высокими показателями защиты от показателей переменного тока сети, а также лучшими потребительскими свойствами в плане шума и пульсации на выходе. Такой вид ИП рекомендуют использовать при подключении к проблемным электросетям и в сфере промышленности.
      Как измерить параметры пульсации и шума в источники питания?
      Пульсация и шум — это остаточные изменения параметров постоянного тока на выходе источника питания. Это нежелательные явления, однако из-за своей незначительности они практически не оказывают влияния на основные показатели.
      Форма данных явлений описана на рисунке 3.

      Рис. 3. Пульсации и шум выходного напряжения импульсного источника питания
      Пульсации имеют низкую частоту и напрямую зависят от первичной сети: в сетях с частотой переменного напряжения в 50 Гц они достигают 100 Гц.
      Шум возникает из-за работы импульсного преобразователя, поэтому равен ему по частоте. Измерить шум возможно осциллографом с полосой 20 МГц, зондом с коротким проводом заземления, а также конденсаторами 0,1 мкФ и 47 мкФ, которые подключены параллельно с точкой измерения. Пример такого измерения показан на рисунке 4.

      Рис. 4. Измерение пульсаций и шума выходного напряжения импульсного источника питания

      Как эффективно использовать функцию дистанционного измерения «Remote Sensing»?
      Для максимальной точности показаний измерительного входа источника питания необходимо снизить влияние помех — этот компонент обладает высокой чувствительностью. Поэтому провода стоит проложить максимально далеко от выхода источника питания и линии первичной сети, желательно использовать при этом витые провода.
      При динамической нагрузке выше 1 кГц необходимо подключить конденсатор с номинальным током пульсации, который на 20% выше выходного тока источника питания, а номинальное напряжение — выше выходного напряжения ИП. Схема подключения такого конденсатора показана на рисунке 5.

      Рис. 5. Измерение напряжения на стороне нагрузки
       
      Зачем соединяют последовательно два блока питания?
      Такое соединение нужно для создания двухполярного питания — принцип действия такой схемы изображен на рисунке 6.

      Рис. 6. Двухполярное питание с помощью последовательного соединения выходов ИП
      Также последовательное соединение источников питания позволяет получить более высокое выходное напряжение без изменения номинального тока на выходе.
      В некоторых моделях ИП изначально предусмотрен такой вариант соединения, в иных случаях для защиты блока питания от повреждения на запуске добавляются блокирующие диоды — схема их размещения указана на рисунке 7 (диоды обозначены как D1 и D2). Обратное напряжение таких диодов должно быть выше суммы выходных напряжений V1 + V2, а номинальное значение тока диода — больше тока на выходе источника питания.

      Рис. 7. Получение более высокого выходного напряжения
       
      В схемах на стороне выхода есть обозначения -V и COM – в чем разница?
      Обозначение COM (Common) используется для указания на общий полюс для нескольких выходов питания. В схеме двухполярного ИП так обозначается общий полюс для шин +V и –V.
      Если в схеме прибора есть несколько положительных полюсов на выходе (например, +V1, +V2 и т.д.), COM означает общий отрицательный полюс.
       
      Для чего используется параллельное соединение источников питания?
      Чаще всего параллельное подключение используют для увеличения мощности на выходе. Также источники питания подключают параллельно для повышения надежности работы системы — такое соединение выполняет задачу по резервированию. Но для резервирования стоит использовать только ИП с функцией защиты от обратного тока или же воспользоваться внешним модулем резервирования.
      В любом случае, при параллельном соединении источников питания необходимо соблюдать ряд общих правил.
      Сначала стоит соединить клеммы P (LP/CS) вместе, как указано в разделе «parallel function» в спецификации. В первую очередь, необходимо соединить параллельно входы и выходы, и только после этого подключать их к нагрузке и источнику переменного тока. Схема показана на рисунке 8.

      Рис. 8. Параллельное соединение блоков питания
      Подключать таким образом рекомендуется не более 4…6 блоков питания одновременно, чтобы обеспечить эффективное распределение тока нагрузки.
      При параллельном соединении источников питания разница выходного напряжения между ними должна быть минимальной, желательно меньше 0,2 В. Максимальное использование мощности должно быть примерно 90% от суммы номинальных мощностей источников питания.
      Для уменьшения пульсации выходного напряжения в некоторых моделях желательно использовать измерительный вход (клеммы +S,-S).
      Также учитывайте: некоторые источники питания в случае параллельного соединения нуждаются в минимальной нагрузке. При этом, если нагрузка меньше 10% от номинальной для каждого из источников питания, информационные сигналы и индикаторы могут работать некорректно.
       
      Влияет ли на работу источника питания способ его установки: вертикальный или горизонтальный?
      В горизонтальном положении рекомендуется устанавливать источники питания малой мощности, которые не имеют вентиляторов принудительного охлаждения.
      В случае, если ИП возможно установить только вертикально, стоит сразу же учитывать вероятность снижения мощности на выходе из-за перегрева. Для этого необходимо найти в спецификации соответствующий график зависимости выходной мощности от внешней температуры. В качестве примера на рисунке 9 указан такой график для источников питания серии SP-150.

      Рис. 9. Зависимость выходной мощности от температуры и положения ИП серии SP-150
      Если источник питания оснащен встроенным вентилятором или внешней системой принудительного охлаждения, нет принципиальной разницы в положении ИП при установке.

      Каким образом можно контролировать работу вентиляторов охлаждения в блоках питания?
      Контроль работы вентилятора позволяет настраивать различные режимы и тем самым продлевать срок его службы.
      Наиболее распространенный алгоритм такой настройки — контроль температуры с помощью установки пороговых значений. Так, при достижении обозначенной отметки вентилятор начинает работать на полной скорости, а при охлаждении ниже порогового значения — снижает частоту оборотов или вовсе отключается. Таких отметок температуры может быть несколько, также возможно синхронизировать скорость вентилятора с температурой источника питания.
      По такому же принципу работает и контроль выходной мощности: при превышении порогового значения мощности ИП на выходе вентилятор начинает работать на полной скорости, при показателях ниже установленной отметки — снижает скорость или отключается.

      Как снизить уровень шума вентилятора в источнике питания?
      Это нежелательно: шум вентилятора напрямую зависит от воздушного потока, который охлаждает компоненты ИП. Снизить уровень шума можно, если снизить обороты вентилятора, то есть ухудшить возможности рассеивания тепла. Такой подход напрямую повлияет на надежность работы всей системы и может привести к регулярному срабатыванию защиты от перегрева или вовсе вывести ИП из строя.
      Также отметим, что изменения мощности воздушного потока вентилятора повлекут за собой изменения и других параметров работы ИП — вам придется снова проходить процедуру сертификации на прибор.
      В случае, если уровень шума вентилятора принципиально неприемлем для эксплуатации всей системы, при выборе источника питания стоит остановиться на моделях с пассивной системой охлаждения («FANLESS»). При этом обращаем ваше внимание: мощность ИП на выходе при принудительном охлаждении повышается до 20% по сравнению с использованием пассивного охлаждении с помощью конвекции воздуха.
      Решить возникшую проблему в индивидуальном порядке помогут специалисты компании MEAN WELL, которые подберут наиболее приемлемые варианты в зависимости от условий использования.

      Возможно ли подключение источника питания MEAN WELL к сети переменного напряжения с частотой 45…440 Гц?
      Технически это возможно. Однако при такой эксплуатации необходимо учитывать: слишком низкие и слишком высокие частоты входного напряжения оказывают влияние на показатели работы прибора.
      Так, при слишком низкой частоте напряжения на выходе снижается эффективность источника питания. Например, КПД блока питания SP-200-24 при 60 Гц равен 84%, а при 50 Гц — 83,8%.
      Слишком высокие частоты напряжения на входе снижают коэффициент мощности и повышают ток утечки. Уже рассматривавшийся выше блок питания SP-200-24 при частоте входного напряжения 60 Гц имеет коэффициент мощности 0,93, а ток утечки – около 0,7 мА. При увеличении частоты напряжения на входе до 440 Гц коэффициент мощности прибора снижается до 0,75, а ток утечки возрастет до 4,3 мА.

      Для чего нужны сигналы «Power Good» «Power Fail»?
      Это сигналы состояния, которыми оснащены многие модели источников питания MEAN WELL. «Power Good» сигнализирует о включении, а «Power Fail» — о отказе прибора.
      Такая система сигналов необходима не только для контроля состояния источника питания, но и для реализации часто используемых задач. Так, сигнал включения «Power Good» необходим для того, чтобы последовательно включать несколько источников питания и тем самым снижать суммарный импульс пускового тока.
      Сигнал «Power Fail» особенно необходим для оперативного извещения персонала о проблеме, когда малейшие перебои могут быть критичными.
      Принципы генерации этих сигналов указаны на рисунке 10.

       
      Рис. 10. Генерация сигналов состояния источника питания

      Почему у продукции MEAN WELL наработка на отказ короче, чем у других производителей источников питания? Это связано с низким уровнем качества продукции этого производителя?
      В современных условиях расчет наработки на отказ уже не является единственным параметром оценки качества технической продукции. Сейчас этот принцип особенно важен лишь для компаний, которые продают товары на условиях OEM/ODM, то есть, выпуская под своим логотипом продукцию сторонней фабрики.
      Компания MEAN WELL производит источники питания под собственным брендом. Но с учетом многоплановости применений продукции заказчиками в различных сферах деятельности рассчитать параметр наработки на отказ достаточно сложно: одной из переменных в таких расчетах является информация о работе однотипных товаров в схожих условиях.
      Между тем, и эта система оценки качества продукции в MEAN WELL широко используется и приводит к конкретным действиям по оптимизации, коррекции производственных процессов и периодическому пересмотру политики оценки качества поставщиков.
      Такие меры не только повышают качество продукции MEAN WELL , но и положительно влияют на надежность изделий, в том числе на повышение гарантийного срока. Отметим, что срок гарантийных обязательств на источники питания компании MEAN WELL составляет, в среднем, 5 лет, хотя ИП семейств HLG и HEP выпускаются с гарантией высокого качества эксплуатации до 7 лет.
       
      Где можно узнать о новинках MEAN WELL и можно ли отремонтировать источник питания от этого производителя, если он снят с производства?
      На официальном сайте MEAN WELL на вкладке «Продукция» («Products»). размещаются перечни моделей, которые сняты с производства (раздел «Discontinued Products»), а также перечни устаревших моделей (раздел «End of Life»). Обращаем ваше внимание: вне зависимости от статуса продукта за ним сохраняется право на послепродажное обслуживание, то есть гарантийные обязательства компании MEAN WELL распространяются и на модели, признанные устаревшими.
      Здесь же, в разделе «Продукция», можно ознакомиться с информацией о новых высокопроизводительных моделях источников питания. Также новости о разработках MEAN WELL с учетом инновационных трендов и современных запросов различных сфер экономики можно найти на сайте компании в разделе «Новости» («News») по тэгу «Новая продукция» («New Products»).
    • Автор Yanshun в Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
         43
      Добрый день.
      Представляю Вам виновника в создании моего блога, все только ради этого проекта затевалось и наконец после 3 месяцев я его закончил.
      Краткая пред история.
      Понадобилась мне схема для моих котлов, вернее печатных плат, но найти хоть какие-то схемы в сети  практически не возможно, ели нарыл документацию на сами котлы. Просил я схему на некоторых форумах, но в основном меня "посылали" мягко, а некоторые просили более 100 вечно зеленых, и это даже не за service shematic. Меня в схеме интересовал только один узел. Срисовать, по крайне мере для меня на данный момент, было практически невозможно, из-за того что ПП была черной и дорожки проследить не реально было, а они очень мелкие с зазором 0,2 мм и плотно идут.  И тут мне очень повезло, производитель допустил одну "ошибку", была партия ПП на гетинаксе, хоть и на иностранном, но мы все прекрасно знаем, что с ним происходит со временем. Все остальные платы были на стеклотекстолит, как положено с ними как раз и была проблема отследить трассировку.
      Взял платы я и на скан, отсканировал, результат меня очень сильно порадовал и подарил луч надежды на создание проекта. Одну плату пришло раздербанить, не переживайте проц ушел в мир иной, раскололся не по моей вине принесли такой.
      Начал распаивать плату и создавать список компонентов, забивая их в Excel 2010. Пайка была  выполнено очень качественно, почти каждый вывод был загнутым, но благо был свинцовосодержащий припой и все шло как по маслу. После распайки компонентов, плата проходила еще пару сканировании. Таких качественных плат я еще не встречал, а им уже более 12 лет и они работали 24/7 круглый год, останавливаясь только на ревизию котла. Компоненты были подобраны с многократным запасам. Я хоть узнал как выглядят некоторые оригинальные детали. Котлы тоже очень качественно сделаны.
      Перед созданием схемы нужно было сделать ПП, иначе рисовать такую схему по плате, моего терпения не хватило бы. Отсканированные печатные платы проходили через кучу разных фоторедакторов, перед тем как попасть в Sprint-Layout 6, именно в этой программе я решил рисовать ПП.
      После создания печатной платы встал вопрос, а в какой программе рисовать схемы. Изначально я планировал ее создать в Splan7, но потренировавшись на преддыдущих моих копии в этом блоге, я понял, что клавиатура и мышка не выдержать этого, а соседи буду вызывать экзорцистов , для меня данная программа оказалась не очень удобной. Поэтому было принято решение создать схему в DipTrace, очень переживал, что не хватит лицензии в 1000 пинов для данного проекта, но мне повезло всего вышло 715 точек соединения, даже запас остался и это полная схема. Не все компоненты имеют номинал, так как не все были распаяны, данная печатная плата подходит для многих котлов от 20 до 100 кВатт. 
      Понимаю, что схема чутка не корректно составлена, не по ГОСТу, но это мой первый такой проект, поэтому я решил его делать именно по печатной плате, чтобы не совершить ошибок. Очень понравилась идея управления газовым клапаном от зависания процессора, интересно реализовано управление импульсами. У многих производителей встречал такое решение.  Взял себе парочку идей, как в схематехнике так трассировки печатной платы.
      Прошивку с процессора мне не считать, нужен программатор для ST7, а у меня такого нет, да и защита у нее стоит поэтому даже не старался. В ST M93C46 E-EPROM хранятся только пользовательские настройки и все, считывал с помощью MiniPro. 
      Схему дисплея и интерфейсной платы я не делал, пока не вижу в этом смысла, но если будет надобность то добавлю.
      Схему не советую распечатывать на А4 минимум А3 или разделение на два А4, потом просто скотчем склеите.

      А вот и сами файлы: Схема в DipTace и PDF, печатная плата в Lay6 и список компонентов в Excel 2010. Так-же добавил часть отсканированых снимков в PDF, они ни какой важной информации не несут, просто до комплекта. 
      Удачных Вам ремонтов.

       









      Thermona_Therm_DUO_50T_DIMS-TH01_сканы_платы.rar
      Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01 список компонентов Excel 2010.rar
      Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01 схема DipTrace.rar
      Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01 схема.pdf
      Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01 ПП.lay6
×
×
  • Создать...